TEPLOVICHOK
24.9.2015, 19:31
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возможно ли обьединить вытяжную вентиляцию помещений категорий "А" и "В4"?
СП 60, раздел 7.2 Вам в помощь
Добрый день!
Можно ли обьединить вытяжную вентиляцию уборной и помещения уборочного инвентаря с помощью переточной решетки? Вентиляция проектируется в кирпичных стенах, а к помещению уборочного инвентаря нет прилегающей кирпичной стены чтобы сделать отдельную вытяжку
Обычно помещение уборочного инвентаря имеет кат. В4. Если выполнять (в РФ) указания СП 60, п. 7.2.4, то надо устанавливать противопожарный клапан НО
Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 23:38)

Обычно помещение уборочного инвентаря имеет кат. В4. Если выполнять (в РФ) указания СП 60, п. 7.2.4, то надо устанавливать противопожарный клапан НО
Спасибо!
А если естественная вентиляция, то зачем нужен противопожарный клапан?
Противопож. клапан ставиться для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре, клапан никак не связан с используемым побудителем движения воздуха. А пожару всё-равно, какой это проём - для ест. или мех. вентиляции.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.